老宋 2013-07-02 14:04:25 | 天津市 安装算量GQI | 500查看 5回答
开关回路i的问题
我们知道开关回路里面,单联开关是两根线,双联开关里面是三根线,那么现在有个问题想请教一下高手,双联开关里面多出来的这根线是从哪里到哪里,是不是从开关到与开关连接最近的灯具还是从这个回路里所有的线都多出来一根。最好有附图。谢谢。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双联开关里面多出来的这根线是从哪里到哪里,是从开关到与开关连接的第2个灯具的控制线。见截图。
2013-07-02 15:48:05
-
双联开关的线是1跟火线,两跟控制线。控制线各控制一路灯。这个附图怎么解释呢,附图估计也不好理解。去现场看看就知道他们是怎么穿的线了。首先要知道原理是什么。
2013-07-02 14:18:50
-
多出来的这根线也是回火线,也就是另一个灯具的控制线
2013-07-02 14:05:55
-
这个问题是不一定的,一般要看平面图上面的标注才知道,如果经过第一个灯具后的线的标注也是3根呢,就不是第一个灯具了。
2013-07-02 14:31:16
-
单联开关是两根线,到开关里一根火,出去一根到灯的控制线。 双联开关里面是三根线,到开关里也是一根火,出去二根到灯的控制线,因为双联开关控制的是两盏灯,所以就多了一根线。
2013-07-02 15:11:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看