• 消防报警系统图怎么看

    刚学造价,有如下问题请教各位老师 1、图中JX和DG是什么意思? 2、图中意思是有两根RC32的管子沿地暗敷进报警联动控制器,再由报警联动控制器分出7路出去,一路和报警电话连接,为什么报警电话又和烟感和手报的那一排的线连接呢?回路总线是什么意思?为什么要控制线、回路总线、电源线进JX,有什么作用呢?由JX引出的两条线是什么线?末端1AL上面的是什么设备? 3、NH-KVVRP-4*2.5的线连接的类似于配电箱的设备是什么?为什么这个设备又和JX引出的线连接? 4、图中没有模块,是压根就不需要还是一个电话、手报、烟感就要一个模块? 问的比较小白,请老师们能耐心看完~~~

    配电箱

    系统图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    JX是接线箱,DG是隔离模块,报警电话线不和烟感和手报的那一排的线连接,回路总线是一个回路一条线,控制线、回路总线、电源线进JX转接,由JX引出的两条线是电源线和信号线;末端1AL上面的是控制模块,NH-KVVRP-4*2.5的线连接的类似于配电箱的设备是消火箱,因为消火箱内有总线按钮,图中有模块,电话、手报、烟感不需要模块。

    2014-04-06 22:55:26 

  • JX是接线箱  和DG  隔离开关,根据你的问题,建议你找一份厂家说明书,那些问题几个字难以说清楚