• 消防报警器平面图

    在消防报警平面图中提示 至小区消防泵房ZRKVV4*2.5--SC25/FC是什么意思? KVV10*1.5--SC25/F(至小区消防中心) RVS2*1.5--SC15/F个是什么意思。 另外在屋面上放置盒子的什么怎么知道是铁盒子和需要热镀锌钢管,这热镀锌钢管规格怎么选的,在图纸哪点能知道
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明会明确采用镀锌钢管还是钢管,一般钢管指的是焊接钢管,盒子是和管子是配套的,这个规范有规定,铁盒子也必须镀锌,

    2014-05-05 22:09:10 

  • ZRKVV4*2.5--SC25/FC是阻燃控制电缆4芯单芯截面2.5平方穿DN25焊接钢管沿地暗敷;KVV10*1.5--SC25/F(至小区消防中心)是10芯单芯截面1.5平方控制电缆穿25焊接钢管沿地敷设; RVS2*1.5--SC15/F是2芯电话线穿15钢管;采取什么类型的钢管和规格根据设计,在系统图都有标注,钢管要配铁接线盒,塑料管配塑料接线盒,都是配套的。