• 弱电监控问题

    前辈您好,我是施工方,只做预埋这块,请问图纸中标明监控2JDG25表示什么意思 我是不是计算的工程量*2呢?监控这块我还需考虑什么量?谢谢

    弱电

    弱电监控

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是表示两根管,工程量要乘以2.除了预埋管,还要计算接线盒、穿墙洞、剔墙槽等。要看清与穿线施工单位的分界线。

    2014-04-06 16:38:19 

  • 图纸中标明监控2JDG25表示该线条是两个监控回路,线和管的工程量均要*2。

    监控这块要考虑敷设保护管道、监控导线、监控设备和监控系统的调试量和套价。

    2014-04-06 15:20:14 

  • 图纸中标明监控2JDG25表示2根25的紧定式电缆管的意思 是需要计算的工程量*2的。

    2014-04-06 14:59:03 

  • JDG25是表示紧定管,直径25,2表示2根

    2014-04-06 18:06:14 