• 关于弱电监控电线问题

    请问:1、在安装预算计算时,BV线需要计算接线端子,电缆需要计算电缆头,那超五类光纤和RVV2*1.0的需要计算接线端子吗?如果需要计算,要套取哪项定额? 2、在室外埋地监控系统时,使用的超五类光纤和RVV2*1.0长度需要计取电缆中的弯折2.5%系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在安装预算计算时,BV线需要计算接线端子,电缆需要计算电缆头,那超五类光纤和RVV2*1.0的需要计算接线端子吗?如果需要计算,要套取哪项定额?

    应该是超五类线缆吧?超五类线缆需要计算水晶头连接,套用跳线卡接定额,RVV2*1.0不属于电缆,可以计算端子接线,套用无端子接线定额。

    2、在室外埋地监控系统时,使用的超五类光纤和RVV2*1.0长度需要计取电缆中的弯折2.5%系数吗?

    不需要计取2.5%的系数,但需要计算进柜、箱的预留长度

    2015-04-02 16:56:33 

  • 1、在安装预算计算时,BV线需要计算接线端子,电缆需要计算电缆头,那超五类光纤和RVV2*1.0的需要计算接线端子吗?如果需要计算,要套取哪项定额? 

    答:不需要计算接线端子,可以直接压接。

    2、在室外埋地监控系统时,使用的超五类光纤和RVV2*1.0长度需要计取电缆中的弯折2.5%系数吗?

    答:光纤和电线,可以计算预留长度,不需要计算2.5%的弛度。

    2015-04-02 16:56:10 

  • 要计算,套控制电缆头

     

    2015-04-02 17:07:46 

  • 请问:1、在安装预算计算时,BV线需要计算接线端子,电缆需要计算电缆头,那超五类光纤和RVV2*1.0的需要计算接线端子吗?如果需要计算,要套取哪项定额?不需要

     2、在室外埋地监控系统时,使用的超五类光纤和RVV2*1.0长度需要计取电缆中的弯折2.5%系数吗? 没有相应规定


    2015-04-02 16:51:20 