• 北京02定额中的焊压铜接线端子和电缆头制作安装有什么区别?

    北京02定额中的焊压铜接线端子和电缆头制作安装有什么区别? 什么时候套用焊压铜接线端子? 什么时候套用电缆头制作安装?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    焊压铜接线端子是指在电线或电缆上焊接或压接铜接线端子。

    电线上焊压接线端子,就套焊压接线端子的定额子目。

    电缆上焊压接线端子,由于已经包含在电缆头的制作安装内容里面,所以就不重复计算了。

    2014-04-08 13:18:00 

  • 已采纳
    焊压铜接线端子 是在电缆头上 焊接或者压接上铜鼻子,以便于连接刀开关或者用电器上;电缆头制作安装 是电缆的终端需要处理的;例如电缆需要连接刀开关上 需要套用焊压铜接线端子;电缆之间的接头 需要套用电缆头制作安装;

    2014-04-08 10:09:42 

  • 已采纳
    北京我记得没错的话只有2001定额(没有02定额),应该是焊压铜接线端子 是在电缆头上 焊接或者压接上铜鼻子,以便于连接刀开关或者用电器上;电缆头制作安装 是电缆的终端需要处理的;例如电缆需要连接刀开关上 需要套用焊压铜接线端子;电缆之间的接头 需要套用电缆头制作安装;

    2014-04-08 10:44:54 