liuhj 2014-05-24 19:04:36 | 钢筋算量GGJ2013 | 4542查看 1回答
剪力墙水平钢筋代替暗柱的箍筋,在软件中可以设置吗?
剪力墙的水平钢筋与暗柱箍筋重叠的位置,剪力墙水平钢筋代替暗柱的箍筋,在软件中可以设置吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中无法直接设置,参考解决方式:可以选中剪力墙--属性--其它属性--节点设置--剪力墙端部暗柱节点--将其弯折长度改为墙厚的一半即可
2014-05-24 19:04:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看