• 板受立筋配置

    在一块大范围双层双向的板配筋中 有正交轴网 有大块扇形轴网!请问种情况输入配筋?是整块采用XY轴双层双向配筋 还是分开?分开会不会对钢筋算量有影响? 如果分开 扇形区域如何布置?(平行边貌似不行范围太大)

    双层双向

    算量

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    双层双向的钢筋配置,要采用多板,xy方向布置。 如果采用单板布置,与多板布置相比,会减少钢筋的搭接部分的钢筋。 追答: 1:见下图 2:其实我回答问题的时候一直犹豫,扇形和矩形的板分开绘制,扇形的按照单板,xy方向,平行于扇形边布置。矩形的该怎么布置怎么布置。这样布置出来的钢筋才是符合规范规定的。但是实际施工的时候,只会按照xy方向布置,不会出现扇形边的弧形受力筋。我觉得还是按照多板,xy方向一块布置吧。

    广联达服务新干线

    2013-06-23 05:42:48 

  • 单板与多板布置钢筋算量是不一样的。

    2013-06-23 07:03:42 

  • 下部钢筋按照单板布置不影响钢筋工程量。上部钢筋必须选择多板布置。否则工程梁就不准确。