威王君 2014-04-16 16:27:45 | 辽宁省 安装 | 2431查看 3回答
关于电线管吊棚与明敷的问题
请问各位前辈们:(线管明敷比吊棚敷设多了安螺钉、切割空心墙体、创沟、抹砂浆保护层这些工作内容) 请问1、线管吊顶敷设是套用吊棚敷设还是套用明敷定额?2、如果没有吊棚敷设定额是否可以套用明敷定额?3、这种说法是否正确,先做吊顶再敷设管套用吊棚敷设而先做管再做吊顶套明敷?4、电线管如果有剔槽是否是多套用修缮定额的剔槽还是直接套用明敷子目?5、给排水管的剔槽套用什么子目?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、线管吊顶敷设是套用吊棚敷设.
2、如果没有吊棚敷设定额可以套用明敷定额。因为吊顶敷设按规范要同明敷设一样要求。
3、这种说法是正确的,先做吊顶再敷设管套用吊棚敷设,而先做管再做吊顶套明敷也套“吊顶敷设”。
4、电线管如果有剔槽,要套用修缮定额的剔槽。
5、给排水管的剔槽套用修缮“墙面剔堵槽”相应子目。
2014-04-16 16:42:44
还有 2 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看