老高晏三 2014-04-18 11:34:34 | 四川省 其他专业 | 8013查看 6回答
柱竖向钢筋即右电渣焊接,也有绑扎搭接时,箍筋要加密吗?
剪力墙构造边缘构件竖向钢筋有12厘和10厘的钢筋,12厘的钢筋采用电渣压力焊接,10厘的钢筋采用绑扎搭接,柱箍筋需要加密吗?问题补充:我要问的是:剪力墙边缘构件竖向钢筋在同一构件里即有电渣压力焊接,也有绑扎搭接的情况下,箍筋还需要加密吗?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一般是需要进行加密的,不过具体的还是得看图集,不知道你说的是什么节点
2014-04-19 09:36:30
-
已采纳搭接需要加密,焊接不用
2014-04-19 18:53:17
-
已采纳
你说的情况我工地也有,就我个人理解不用加密,因为图纸已经标明间距了,边缘构件也是剪力墙的一部分。你要搞清10厘的是不是构造筋,如果按规范6d加密那样反而废钢筋了,他设计有12厘 也有19厘应该是为了节约成本,如果10厘搭接再加密,那样不但没有节约钢筋, 还浪费了。
2014-04-25 10:20:02
-
已采纳绑扎需要加密,电渣压力焊就不需要~~
2014-04-18 11:49:45
-
已采纳
如果接头在设计的箍筋加密范围,不需要另外加密,如果不是,应该加密。
2014-04-18 12:33:59
-
已采纳搭接处一般都需要加密
2014-04-19 17:11:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看