• 线缆预留长度的疑问

    问题一:定额电缆进入建筑物预留为2m,但很多人都计算为1.5m,并说都是如此计算的,请问1.5m是否有依据? 问题二:电力电缆进入配电箱、柜盘下进出线预留2m是什么意思,在地面距离柜子的高度基础上额外增加2m吗?还是总量是2m。那沟内进柜子的总量是怎么算,如果额外增加的2m,是不是总量=沟深度+1.5(沟内预留)+2+柜子距地面高度+2+1.5(电缆头预留长度) 问题三:弱电没有给线的计算预留量规则。那通信电缆、视频电缆怎么预留、按电力电缆吗?还是高+宽?还是定值: 户内的弱电线呢?也是高+宽还是定值呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问题一:定额电缆进入建筑物预留为2m.

    问题二:电力电缆进入配电箱、柜盘下进出线预留是“箱柜的半周长”,不是2m。沟内详见规则。

    问题三:弱电有给线的计算预留量规则。那通信电缆、视频电缆怎么预留详见规则。

    预留长度

     

    配电箱

     

     

    2014-04-18 18:22:29 

  • 问题一:定额电缆进入建筑物预留为2m,但很多人都计算为1.5m,并说都是如此计算的,请问1.5m是否有依据?

    这个应该是按定额的计算规则计算的,不按计算规则计算的,你可以和他争,让他找出依据。

     

    问题二:电力电缆进入配电箱、柜盘下进出线预留2m是什么意思,在地面距离柜子的高度基础上额外增加2m吗?还是总量是2m。那沟内进柜子的总量是怎么算,如果额外增加的2m,是不是总量=沟深度+1.5(沟内预留)+2+柜子距地面高度+2+1.5(电缆头预留长度)

    应该是额外增加的,但不应该是2M,应该是柜子的半周长。

     

    问题三:弱电没有给线的计算预留量规则。那通信电缆、视频电缆怎么预留、按电力电缆吗?还是高+宽?还是定值: 户内的弱电线呢?也是高+宽还是定值呢?

    因为弱电一般都是专业承包的,例如有线必须是有线电视的人来接,电话必须是网通的人来接,通常施工都是只计算到穿管,穿线都只是穿带丝的,因此弱电这一部分一般都不做考虑。

    2014-04-18 18:17:53 

  • 按计算规则来予留线缆的长度,楼上说的很清楚。

    2014-04-18 18:20:06 

  • · 第2.8.6条 条 电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按表2.8.6规定增加 附加长度。 表2.8.6 电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机按线盒算起 10 厂用变压器 3.0m 从地坪算起 11 电缆绕过梁柱等增加 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值

    2014-04-18 18:16:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题