• 电缆预留长度

    1. 配电箱到配电箱之间的电缆,除了预留两个箱子半周长之外,还需要为终端头预留长度吗? 2. 如果电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时按截面35mm以下子目吗?3. 关于电缆弛度,是指电缆净长加各种预留长度的总和再乘以1.025吗?请老师解答,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1. 配电箱到配电箱之间的电缆,除了预留两个箱子半周长之外,还需要为终端头预留长度吗?

    答:预留半周长是检修的备用长度 ,终端头1.5米是剖开做成电缆头,上下分开压接后就没有长度了,所以半周长与电缆头1.5米都要计算。

    子目

    2. 如果电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时按截面35mm以下子目吗?

    答:选择五芯截面35mm2以下子目。

    3. 关于电缆弛度,是指电缆净长加各种预留长度的总和再乘以1.025吗?

    答:对。按每根电缆的净长加各种预留长度的总和再乘以1.025

    2014-09-10 10:11:51 

  • 你好:1. 配电箱到配电箱之间的电缆,除了预留两个箱子半周长之外,还需要为终端头预留长度吗? 是的预留电缆头的检修长度1.5米。

    2. 如果电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时按截面35mm以下子目吗?按35mm2的截面计算套子母。

    3. 关于电缆弛度,是指电缆净长加各种预留长度的总和再乘以1.025吗?是计算电缆的全部长度后乘以2.5%的。

    2014-09-10 09:53:02 

  • 终端头

    1.一般按箱子半周长预留的话,就不用算电缆头预留;

    2.电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时按截面35mm以下子目,35mm以下是包含35mm的;

    3.关于电缆弛度,是指:电缆工程量=净长*1.025+预留(预留不用考虑松弛度)。

    答疑解惑

    2014-09-10 09:56:56 

  • 1. 配电箱到配电箱之间的电缆,除了预留两个箱子半周长之外,还需要为终端头预留长度.

     2. 如果电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头套定额时是按截面35mm以下子目计取。

    3. 关于电缆长度,是指电缆净长乘以1.025加各种预留长度的总合。

    2014-09-10 10:12:04 