梦不死 2014-04-28 10:26:19 | 辽宁省 安装 | 1835查看 3回答
电气立管工程量计算
请问各位老师 桥架在走廊内 走廊有吊顶 桥架高3.4米 房间无吊顶 房间层顶标高为3.8米 电线沿楼板敷设 请问走廊桥架内的电线管是如何在房间内敷设的??是在桥架出来后有一段0.4米得垂直立管 走到顶板在水平向房间内敷设吗??
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这种情况有两种方式配管,一是管沿顶板敷设在桥架位置引下0.4米的管。另是管沿顶板敷设在桥架位置棚上设接线盒,从接线盒到桥架采用软管敷设。供你参考,但应以设计要求为依据。
2014-04-28 10:46:00
-
走廊桥架内的电线管是在桥架出来后有一段0.4米得垂直立管 走到顶板在水平向房间内敷设.
2014-04-28 10:28:22
-
一般是顶板设置接线盒,从桥架到顶板那一段穿金属软管至接线盒。
2014-04-28 14:40:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看