• 电气立管工程量计算

    请问各位老师 桥架在走廊内 走廊有吊顶 桥架高3.4米 房间无吊顶 房间层顶标高为3.8米 电线沿楼板敷设 请问走廊桥架内的电线管是如何在房间内敷设的??是在桥架出来后有一段0.4米得垂直立管 走到顶板在水平向房间内敷设吗??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:这种情况有两种方式配管,一是管沿顶板敷设在桥架位置引下0.4米的管。另是管沿顶板敷设在桥架位置棚上设接线盒,从接线盒到桥架采用软管敷设。供你参考,但应以设计要求为依据。

    2014-04-28 10:46:00 

  • 走廊桥架内的电线管是在桥架出来后有一段0.4米得垂直立管 走到顶板在水平向房间内敷设.

    2014-04-28 10:28:22 

  • 一般是顶板设置接线盒,从桥架到顶板那一段穿金属软管至接线盒。

    2014-04-28 14:40:46 