梦不死 2014-07-25 13:43:41 | 辽宁省 安装 | 712查看 1回答
电气工程量计算的疑问
请问老师 1.以一个回路有4个插座为例 咱们辽宁在计算沿吊顶和墙敷设的插座立管时候是计算单立管还是双立管?有人说在分支处做接线盒计算单立管有人说一进一出双立管?哪个正确?2.沿地面敷设时候呢?是按照中间双立管末端一根立管对吗?同一回路距离小于400㎜的两个插座之间可以水平开槽吗?3.电缆在配电箱内预留长度是2.0还是高+宽?4.电缆长度=桥架内*1.025+管内+预留对吗?谢谢老师
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.一进一出双立管,
2.沿地面敷设时按照中间双立管末端一根立管,
3.电缆在配电箱内预留长度是2.0,
4.电缆长度=(图示延长米+2~12条的预留量相加后的合计)*(102.5%)弛度
2014-07-25 21:05:13
-
请问老师 如下图 以第一个回路为例 两个配电箱的电缆均由AP1引来 还是AL-H由AL-S引来??这部分电缆工程量如何计算 谢谢各位啦
-
在电气中如果按照灯具开关插座的个数数完接线盒的工程量之后 还需不需要加上电线管的工程量除以一定距离得出来的接线盒的工程量??2.疏散指示灯 安全出口指示灯 温控器这些也需要计算到灯头盒及开关盒中嘛?
-
止水板的工程量怎么计算啊?在不知道型号和规格的情况下 可以凭着经验算出来吗 希望有大神帮忙详细讲解 联系QQ:1547877914
-
请问各位老师 图中2TO 2TP的位置工程量如何计算?是一根管里面穿两根电缆还是两根管分别穿一根电缆?问题补充:如果是一根管里穿两根电缆 此时电缆工程量应该是管的工程量乘以2对吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看