背着十字架的狼 2014-04-29 10:57:31 | 北京市 安装 | 15310查看 4回答
主母线 TMY-3[2*(80*10)]和零TMY-2*(80*10)分别表示什么意思?
主母线 TMY-3[2*(80*10)]和零TMY-2*(80*10)分别表示什么意思? 主母线是不是表示每项是2片,共三根。 零线是不是表示每项一根,工两根。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
对这是双母线柜,每项由两片母线组成
2014-04-29 11:14:36
-
主母线 TMY-3相(路)[2片*(80*10)每片规格]和零TMY-1(路)[2片*(80*10)每片规格]
2014-04-29 13:32:54
-
主母线 TMY-3[2*(80*10)]和零TMY-2*(80*10)分别表示什么意思? 主母线是不是表示每项是2片,共三根。零线是不是表示每项一根,工两根。答:80*10表示母线规格,2*(80*10)表示单相母线双拼安装,3[2*(80*10)]表示3相母线80*10双拼安装,TMY-2*(80*10),零排双拼安装
2014-04-29 13:54:05
-
主母线是表示每项是2片,共六片。 零线是表示每项一根,共两根。
2014-04-29 16:07:36
-
主母线TMY-3×(3×100×10)是什么意思,前边这个3是三根的意思吗?诚心请教各位老师。2023-02-09 08:50:58 补充那这个15米我还用乘3倍吗?
-
母线TMY-3*2(100*10)+2(100*10)编清单、定额组价、主材工程量问题
TMY-3*2(100*10)+2(100*10)、TMY-2(3*(120*10)+80*8)编清单时均按照单相长度计算吗?请问组价时分别怎么组,主材工程量需要乘以系数吗?
-
关于母线的问题, TMY-3*(120*10) 在北京定额中套什么定额
在配电柜中母线,TMY-3*(120*10) 在北京定额中套什么定额? 这个3根是否是套每相3片,1200m2定额。那计量的时候是否把长度*3呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看