• 母线TMY-3*2(100*10)+2(100*10)编清单、定额组价、主材工程量问题

    TMY-3*2(100*10)+2(100*10)、TMY-2(3*(120*10)+80*8)编清单时均按照单相长度计算吗?请问组价时分别怎么组,主材工程量需要乘以系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、TMY-3*2(100*10)+2(100*10)、TMY-2(3*(120*10)+80*8)编清单时均按照单相长度计算吗?

    答:按设计图示尺寸以单相长度(含预留长度)计算。

    二、请问组价时分别怎么组,主材工程量需要乘以系数吗?

    答:TMY-3*2(100*10)+2(100*10)套定额子目3-6,工程量乘以4(三相+零线);TMY-2(3*(120*10)+80*8)套定额子目3-9,工程量乘以2和定额子目3-3,工程量乘以2;主材系数1.013已含在定额子目含量中,不得重复计算。

    2015-09-06 16:03:25 

  • 母线TMY-3*2(100*10)+2(100*10)编清单时均按照单相长度计算; 组价时安装母线定额项 即可,主材工程量不需要乘以系数,这个系数包含在定额含量中;

    2015-09-06 15:39:19 

  • 母线编清单时均按照每相几片长度计算。主材工程量需要乘以系……

    2015-09-07 16:25:27 