钢筋中砌体墙植筋问题
您好 能请教您一个问题吗?我在画砌体墙的时候图纸上是这样说明的“填充墙应按墙高每个500mm设2A6拉筋,拉筋沿墙全长通过”我定义砌体墙的时候就在属性的砌体通长筋中输入了该信息,然后现在我们领导说要将钢筋模式改为植筋,叫我们统一根数,我该怎么做?手算的植筋根数是不是墙高减去梁高再除以间距加上一,是否要扣减门窗洞口的高度呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不需要扣除,因为门窗洞口也不是紧靠混凝土柱的呀。
2014-04-29 15:18:46
-
2014-04-29 15:20:42
-
然后现在我们领导说要将钢筋模式改为植筋,叫我们统一根数,我该怎么做?手算的植筋根数是不是墙高减去梁高再除以间距加上一,是否要扣减门窗洞口的高度呢?
【除以间距减一,不是加一,与门窗洞口高度无关】
2014-04-29 17:01:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看