• 关于植筋的问题

    新手提问:请问.当填充墙与构造柱、剪力墙或柱相连时,应设2A6@500(或相近的砌体整皮数距离)拉结钢筋,拉结钢筋宜沿墙全长贯通。1.请问这个是要植筋的意思吗 2.若层高3米,那植筋根数是3/0.5=6*2=12根吗?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、这个不一定是植筋 ,这个说的是砌体加筋的做法。是否植筋要看现场实际做法,要预留钢筋就不需要植筋,要没预留钢筋就要做植筋头。

    2、根数=(3-0.5-梁高)/0.5=5*2=10根(还要考虑梁高)

    2014-05-26 16:42:55 

  • 新手提问:请问.当填充墙与构造柱、剪力墙或柱相连时,应设2A6@500(或相近的砌体整皮数距离)拉结钢筋,拉结钢筋宜沿墙全长贯通。1.请问这个是要植筋的意思吗 2.若层高3米,那植筋根数是3/0.5=6*2=12根吗?谢谢。你理解的对,可以按植筋考虑。

    2014-05-26 16:31:18 

  • 新手提问:请问.当填充墙与构造柱、剪力墙或柱相连时,应设2A6@500(或相近的砌体整皮数距离)拉结钢筋,拉结钢筋宜沿墙全长贯通。

    1.请问这个是要植筋的意思吗?这个表明的意思该部位需要做砌体加筋,至于是否是植筋并不一定的,要根据设计要求,例如在构造柱位置完全可以考虑预留钢筋,植筋做法和预留钢筋做法在钢筋图集中都有的。

    2.若层高3米,那植筋根数是3/0.5=6*2=12根吗?如果这个事一个柱子一面的钢筋,那把梁扣出去算还有一个起步高度需要考虑下。

    2014-05-26 17:06:13 