• 电缆头什么时候计算?

    网上查了说电缆面积小于16的不算电缆头,可是找了半天没有找到明确的规范,如果小于16的不算电缆头,那应该算是有端子外部接线呢,还是无端子外部接线,还是说用压铜接线端子?比如5*4的电缆,算端子接线,是5个还是10个?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆头是必需要做的,但要不要计算与套价这个问题我以前刚学的时候也问个几次了,其实网上查了说电缆面积小于16的不算电缆头的不是必需执行的规范来的。因为个地区会有不同的规定的,你应该查看当地电缆章节定额说明。如果没有明确说明,建议你套价时10mm2以上计算电缆头给它,10mm以下不给。

    2014-04-30 10:36:16 

  • 电缆面积小于16的不算电缆头,定额说明中 有相应的内容说明;小于16的不算电缆头,那应该算是有端子外部接线 一般采用用压铜接线端子;5*4的电缆,算端子接线,是5个头;

    2014-04-30 09:32:20 

  • 你好:没有任何一个规定16mm2以下的不做电缆头!电缆敷设的子母工作内容是不包含电缆头接线的,如果不做电缆头,电缆与开关设备等的接线谁去做?不能是电缆敷设完就放在那的,所以只要是电缆就必须做电缆头。控制电缆的截面很小一般是2.5mm2的,电缆头也是正常做。如果不给电缆头,电缆敷设完,就不去接线!

    2014-04-30 09:48:56 

  • 算有端子外部接线。5*4算5*2个端子