每天进步 2014-04-30 10:02:58 | 河南省 其他专业 | 1839查看 1回答
框架柱钢筋保护层在基础里应该多少为好?
基础钢筋保护层是40mm,框架柱在地上是20mm,地下还有一节高度怎么算啊,按40mmm的话,和上面无法接合,按20mm的话,又无法保证基础保护层厚度,这问题怎么破解?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础钢筋保护层是40mm,框架柱在地上是20mm,地下还有一节高度怎么算啊,按40mmm的话,和上面无法接合,按20mm的话,又无法保证基础保护层厚度,这问题怎么破解?
柱就按柱的保护层厚度就行了,基础执行基础钢筋的保护层厚度,地下的柱也是按柱的执行就可以了。
2014-04-30 10:04:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看