• 框架柱钢筋保护层在基础里应该多少为好?

    基础钢筋保护层是40mm,框架柱在地上是20mm,地下还有一节高度怎么算啊,按40mmm的话,和上面无法接合,按20mm的话,又无法保证基础保护层厚度,这问题怎么破解?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    基础钢筋保护层是40mm,框架柱在地上是20mm,地下还有一节高度怎么算啊,按40mmm的话,和上面无法接合,按20mm的话,又无法保证基础保护层厚度,这问题怎么破解?

     

    柱就按柱的保护层厚度就行了,基础执行基础钢筋的保护层厚度,地下的柱也是按柱的执行就可以了。