• 框架梁比剪力墙宽,梁纵筋锚固与箍筋加密区如何设置

    框架梁比剪力墙宽,框架梁贯通筋及非贯通筋的锚固如何设置 另外箍筋在剪力墙里全加密如何设置 如下图

    非贯通筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    软件实现不了的

    要么以剪力墙为支座   这样剪力墙里面就不会算箍筋    不过支座负筋是正确的

    要么以端柱为支座    箍筋会算   但是支座负筋是错的

    建议你以端柱为支座   支座负筋你自己算出长度   然后原位标注这么输入  例如4b25-2000

    2000就是你自己算出来的长度

    2014-05-01 22:20:53 

  • 框架梁比剪力墙宽,框架梁贯通筋及非贯通筋的锚固如何设置另外箍筋在剪力墙里全加密如何设置如下图

     

    你可以以框架柱为支座,然后在计算设置里手动改一下加密区的长度,这样应该是可以的

    2014-05-01 22:29:53 

  • 框架梁比剪力墙宽,不影响锚固设置,关键是框架梁支座位置!

    2014-05-01 22:54:14 

  • 框架梁贯通筋及非贯通筋的锚固按图纸直接在软件中标注,箍筋在剪力墙里全加密在剪力墙中增加箍筋个数即可

    2014-05-01 23:03:12 

  • 1 、框架梁贯通筋及非贯通筋的锚固如何设置?

    答:框架梁的贯通筋的锚固按软件计算;非贯通筋你先按图纸进行原未标注,然后计算,根据图纸的长度在编辑钢筋中修改,然后锁定。

    2、另外箍筋在剪力墙里全加密如何设置?

    答:你计算下左边的加密区内钢筋的根数比如有20根,你可以在定义梁的箍筋界面中输入15A8@100/200(2),这样计算出两边的加密根数为30根,非加密区软件会自动减去30根箍筋的距离计算。

    梁纵筋

     

    2014-05-02 10:03:09 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题