人生若只如初见 2014-05-05 17:36:56 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 7927查看 4回答
广联达钢筋和图形在绘制剪力墙和暗柱的时候都必须剪力墙包暗柱吗
今天刚发现一问题,原来在钢筋算量中画剪力墙时,要包含暗柱。可是我却发现一个问题,疑惑不解.我画的图只有两种墙,Q1:300mm,Q2:200mm,墙的配筋不一样 图一:剪力墙不能连画,多出来的那块剪力墙是不是后补画上去? 图二:剪力墙是200mm,多出的那一块墙宽300,我该如何画?用Q1,还是Q2墙补画?如果用Q1,钢筋就不对了。 图三:此暗柱是单独的一根YAZ6,没有剪力墙与它连接,是否要画,如何画?还是直接在土建算量中画?问题补充:问题三,我在钢筋软件中用的是暗柱画的,没有用端柱画,好像效果是一样的?不知道对不对?我的意思是,墙怎么画,要不要覆盖这个YAZ,这个如果现在不画,导在土建软件中,就不会显示,我怕将来在土建软件中补画,把这个YAZ给忘记了,所以想提前画了
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图一:剪力墙不能连画,多出来的那块剪力墙是不是后补画上去?
要补上去,有暗柱的都放全要画上剪力墙。
图二:剪力墙是200mm,多出的那一块墙宽300,我该如何画?用Q1,还是Q2墙补画?
不要看厚度,新建一个300mm的Q3,看那一个墙标注的是Q几就用Q几的配筋,这样就没问题了。
图三:此暗柱是单独的一根YAZ6,没有剪力墙与它连接,是否要画,如何画?还是直接在土建算量中画?
要画,在钢筋软件中用端柱定义
暗柱和端柱是不同的,YAZ6肯定要用端柱定义,这样你导入到图形中就会有显示了。
2014-05-05 17:48:35
-
300 的要用300厚的墙画上去就行,没有连接的墙也不要紧。
最下边的用短柱定义布置。
2014-05-05 17:39:48
-
我画的图只有两种墙,Q1:300mm,Q2:200mm,墙的配筋不一样图一:剪力墙不能连画,多出来的那块剪力墙是后补画上去。图二:剪力墙是200mm,多出的那一块墙宽300,我该如何画?用Q1。如果用Q1剪力墙和暗柱重叠,暗柱钢筋优先,不会重复计算钢筋。所以此段墙钢筋实际是不需要计算的。图三:此暗柱是单独的一根YAZ6,没有剪力墙与它连接,可以不画,只画柱。
2014-05-05 18:58:59
-
墙无论是多厚,按设计图纸要求画,墙要画到柱子对面的边线。
2014-05-05 20:58:16
-
比如像这样的剪力墙怎么绘制呢?转交的地方是端柱,后面是板墙,然后GAZ是暗柱,这样的端柱暗柱板墙结合子啊一起的剪力墙怎么绘制呢?详细解答老师们
-
请教各位前辈,如图所示先绘制剪力墙再绘制暗柱,但暗柱截面宽度大于剪力墙,剪力墙如何完全覆盖暗柱
请教各位前辈,如图1所示在钢筋算量中,先绘制剪力墙再绘制暗柱,但暗柱截面宽度大于剪力墙,剪力墙如何完全覆盖暗柱,可否如图2布置,若不可以,多出来部分钢筋如何设置
-
两个暗柱之间的剪力墙,如果在绘图时将剪力墙和暗柱重合,即剪力墙伸入暗柱中一部分,水平钢筋计算的结果是剪力墙长+两端的锚固长度而不是伸到头两端加15d弯钩再减保护层厚度。
-
用“平齐板顶”命令后,发现暗柱和剪力墙多出了一些尖角, 如何通过调整暗柱和剪力墙的起点标高来消除尖角??? 我想知道如何操作?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看