zhs 2010-03-28 16:28:36 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1367查看 2回答
两个暗柱间的剪力墙,在绘图时剪力墙部分能否和暗柱部分重合?
两个暗柱之间的剪力墙,如果在绘图时将剪力墙和暗柱重合,即剪力墙伸入暗柱中一部分,水平钢筋计算的结果是剪力墙长+两端的锚固长度而不是伸到头两端加15d弯钩再减保护层厚度。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两个暗柱间的剪力墙,在绘图时剪力墙部分能否和暗柱部分重合? 两个暗柱间的剪力墙,在绘图时剪力墙部分必须要与暗柱部分重合.因为绘图是先画墙后画暗柱.
2010-03-28 19:47:38
-
剪力墙布置时是要与暗柱重合的,要有两端加15D的折锚固,这是剪力墙端部才有两端加15d弯折再减保护层厚度。 “怎样在两端加15D的折锚固,是不是在节点设置里调整,我已经进行了此项操作,但结果还是错的。”不是两端,而是端部,如图片1。在暗柱中都需要计算“两端加15d弯折再减保护层厚度”,那剪力墙就要以暗柱为界分段布置,图片2。 “如果可以的话,我把我计算的案例发给你,请你看看如何解决好吗?”不用发的,看一下图片是可以解决的。
2010-03-28 16:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看