• 两个暗柱间的剪力墙,在绘图时剪力墙部分能否和暗柱部分重合?

    两个暗柱之间的剪力墙,如果在绘图时将剪力墙和暗柱重合,即剪力墙伸入暗柱中一部分,水平钢筋计算的结果是剪力墙长+两端的锚固长度而不是伸到头两端加15d弯钩再减保护层厚度。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    两个暗柱间的剪力墙,在绘图时剪力墙部分能否和暗柱部分重合? 两个暗柱间的剪力墙,在绘图时剪力墙部分必须要与暗柱部分重合.因为绘图是先画墙后画暗柱.

    2010-03-28 19:47:38 

  • 剪力墙布置时是要与暗柱重合的,要有两端加15D的折锚固,这是剪力墙端部才有两端加15d弯折再减保护层厚度。 “怎样在两端加15D的折锚固,是不是在节点设置里调整,我已经进行了此项操作,但结果还是错的。”不是两端,而是端部,如图片1。在暗柱中都需要计算“两端加15d弯折再减保护层厚度”,那剪力墙就要以暗柱为界分段布置,图片2。 “如果可以的话,我把我计算的案例发给你,请你看看如何解决好吗?”不用发的,看一下图片是可以解决的。

    2010-03-28 16:32:45 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!