• 面筋和温度筋能同时存在吗?

    图纸中板是双层双向板钢筋,也即有底筋和面筋,后面签证里提到还需布置温度筋,于是我布置了温度筋,结果汇总计算后温度筋的工程量为0.。 我想请问面筋和温度筋是不是不能同时存在,另外我看到官方回答是这样的:(如下图) 我想请问。一:温度筋是和负筋绑扎搭接连接的一种钢筋吗?是不是如下所说的面筋相当于:负筋+温度筋的组合??如果是这样,那我觉得如果有面筋的话就没有必要再布置温度筋了。 二:温度筋如果和面筋能同时存在,那为什么我布置完以后,汇总计算温度筋的数量为0???希望请您一一详细回答下。。。

    绑扎搭接

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 温度筋是起抗裂的作用,当板的上部钢筋为负筋时,在板中央的无筋区设置温度筋。 如果现浇板本身是双层双向的配筋,那就无须再设置温度筋了,软件里这种情况就跟你说的一样,即使布置了计算结果也是为0 ,另外负筋的分布筋也是一样,当为双层双向配筋时,附加的负筋分布筋计算结果也是0.

    2013-06-22 16:41:14 

  • 温度筋与面筋是不能同时从在的,有民警的部位就不会计算出温度筋了。 有面筋温度筋就没有意义了。

    双层双向

    答疑解惑

    2013-06-22 15:56:02 

  • 双层双向板无须温度钢筋

    2013-06-22 16:35:54 