ll 2016-06-09 13:51:28 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 6170查看 3回答
屋面板,未配钢筋表面设置温度筋
未配钢筋表面是指板未配面筋还是未配底筋?还是指别的?板设有底筋和负筋,还需要设置温度筋吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:图纸要求未配钢筋表面设圆6@200的温度筋。说的是板面没有通长的钢筋时,在负筋之间设温度筋拉通。
为配筋表面是指没有面筋还是没有底筋?是没有面筋处,不是没有底筋处。
有底筋没有面筋的话,要设温度筋吗?按图纸要求肯定要设温度筋。
有底筋和负筋的话,需要设温度筋吗?按图纸要求肯定要设温度筋。
2016-06-09 15:32:58
-
这里指的是面筋,没有配面筋的部位就要布置温度筋。
温度筋直接定以后布置到图上,不用自己选择没有面筋、负筋的部位,软件会智能搜索,有面筋、有负筋的位置,软件就不计算温度筋,请放心,不会重复计算的。
2016-06-09 13:58:34
-
未配钢筋表面是指板面未配面筋,还需要设置温度筋。
2016-06-09 13:58:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看