添砖加瓦 2014-05-08 07:33:24 | 浙江省 安装 | 2656查看 2回答
继电线路报警系统怎样计算工程量
第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条,“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。怎样计算工程量问题补充:是不是水流指示器+带电信号蝶阀+压力开关+模块+消防按钮+声光报警的总和
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据图纸按实计算工程量
2014-05-08 08:45:41
-
已采纳第七册《消防设备安装工程》册说明第三条“下列内容执行其他册有关定额”之第5条,“带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额。 可以按其计算规则和图纸的标注去计算工程量的。
2014-05-08 08:08:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看