逝水无痕 2014-05-08 18:22:26 | 江苏省 安装 | 14733查看 1回答
关于冷媒的计算
空调工程,我看了下空调室外机的技术参数,第12项冷媒(自带填充量)R410A,12.6+12.6KG。另外一个空调室外机的冷媒(自带填充量),写成了8+10.2+12.6KG。想问下大家,这个写成这样是什么意思呢?,难道第一个空调室外机的冷媒是25.2KG。第二个是30.8KG。为什么分开写呢。2,后面写的是自带填充量,那么为什么清单又计算了冷媒量呢。大神们能解释下吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这是空调多联机VRV系统,冷媒不需要你单独计算,你只要计算出铜管道长度,套项管道安装的时候,定额会自动带出冷媒410A的工程量。
提示:制冷剂仅仅是按液管计算,一般情况下,液管口径都小于26mm,所以计算制冷剂时小口径的定额需要单独计算两次,一次是液管(包含制冷剂),一次是气管(不含制冷剂);
对定额有疑问最好咨询定额站。
2014-05-09 09:02:59