• 排污泵立管及电线立管计算

    请问各位老师 我的图纸如下 1.图中的0.6和1.5分别是什么??2.图中画圈处的立管高度如何确定??我可以按照图纸长度和实际长度按比例确定吗??3.排污泵连接的电线立管应该计算到多高呢??电线管沿FC敷设(地面高为0米)立管是该计算到-9.5米吗??

    敷设

    问题补充:请看一楼追问 谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请问各位老师 我的图纸如下 1.图中的0.6和1.5分别是什么??2.图中画圈处的立管高度如何确定??我可以按照图纸长度和实际长度按比例确定吗??3.排污泵连接的电线立管应该计算到多高呢??电线管沿FC敷设(地面高为0米)立管是该计算到-9.5米吗??

      回复:1、0.6、1.5以及集水坑哪里的标注都是标高,相对于±0的标高;

            2、不可以;

            3、一般沿地面暗敷,接到水泵接线盒即可,大约计算至集水坑底标高上0.5米左右即可;

            4、见回复3.

     提示:你仅仅单纯按图纸,却不了解设计思想及意图,图纸轴测有错误你不注意因而也误导你的数据的准确性;首先,你的出墙管道之间应该有高差的立管,图纸没有显示;其次,集水坑内的标高那是示意图,得按标注计算高度;还有,你没有到现场看过集水坑强排的实际做法如何做,再加上你的图纸标注不清楚,所以感觉混乱。按以上的理解计算即可,说明:你的比例标注是100%错误的,绝对不能按你的标注计算。

    线管


    2014-05-13 10:34:38 

  • 1.图中的0.6和1.5分别是管道的标高。

    2.图中画圈处的立管高度为800(图上有尺寸),按照图纸长度计算。

    3.排污泵连接的电线立管应该计算高于地面500即可,电线管沿FC敷设(地面高为0米)立管是该计算到-9.5米(从此图无法确定,应该按配电图计算)。

    2014-05-10 11:09:03 