̶感̶恩̶的̶心 2014-05-11 03:28:07 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2498查看 7回答
砌体拉结筋问题
图纸上说明:主体框架施工时与后砌隔墙连接处应预留通长拉筋2A6@500,构造见图集L06J125第14~16页 。 我想问的是,平时工程里我会在砌体墙里面设置通常“2a6@500”。然后就不在弄“砌体加筋”了。不知道这样对吗?植筋或者预留、预埋钢筋还需要弄嘛?问题补充:如果需要植筋根数的情况下,是否要在砌体墙中设置完通长2A6@500之后,再在“砌体加筋”中设置“植筋”,计算出根数后,再在钢筋重量中删除“砌体加筋”中的植筋重量呢?我平时这样做对吗?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我的理解和我平时做的和你一样,审计也会把砌体加筋这部分给你扣除的,你的理解我认为是对的,我也是这样做的,砌体通长拉筋2A6@500,软件计算是柱与柱、墙与柱、墙与墙之间填充墙的净长度,如果设置了通长加筋,又设置砌体加筋,砌体加筋这部分就重复了,如果是植筋,只能要植筋的个数,钢筋重量是要删除的,这个问题施工是这样,设置通长拉筋与砌体加筋是要有搭接的,植筋时外露要有一定的长度,与通长钢筋搭接,但是两者全部设置就是重复,正确的计算应该是,我认为要砌体加筋的植筋个数,要出两者钢筋搭接长度后,扣除砌体加筋的重量才对
2014-05-11 07:51:37
-
你好,砌体通长筋与砌体加筋不是一回事,砌体通长筋要有,砌体加筋也要有,砌体加筋是与砌体通长筋搭接的,一般施工中砌体加筋都是植筋。
2014-05-11 06:42:32
-
图纸上说明:主体框架施工时与后砌隔墙连接处应预留通长拉筋2A6@500,构造见图集L06J125第14~16页 。 我想问的是,平时工程里我会在砌体墙里面设置通常“2a6@500”。然后就不在弄“砌体加筋”了。不知道这样对吗?植筋或者预留、预埋钢筋还需要弄嘛?如果需要植筋根数的情况下,是否要在砌体墙中设置完通长2A6@500之后,再在“砌体加筋”中设置“植筋”,计算出根数后,再在钢筋重量中删除“砌体加筋”中的植筋重量呢?我平时这样做对吗?
图纸上说明主体框架施工时与后砌隔墙连接处应预留参赛长拉筋2A6@500,在砌体墙里设置通长筋后,还需要在砌体加筋中设置砌体加筋,它们不是一回事,砌体加筋是砌体墙与柱或构造柱或剪力墙或砌体转角时的连接筋,砌体通长筋是在砌体墙内的加强筋,所以两者都要计算,不要删除砌体植筋的重量.
2014-05-11 06:23:57
-
这样的结构砌体植筋不能删除。
植筋是为了搭接砌体通长筋(植筋外露长度是搭接长度)。
2014-05-11 07:10:39
-
砌体拉结筋的项目主要是提出钢筋的数量,至于你采用的方法不同其钢筋的数量是不变的,植筋有另行用工和植筋胶。可以根据施工组织设计要费用。
2014-05-11 07:19:43
-
这要看施工方案及工艺要求,从08年大地震后,有的要求是跟框柱采用柔性连接,植筋就不需要了。
按照你的描述,植筋及加筋应单独计算。
2014-05-11 08:45:47
-
图纸上说明:主体框架施工时与后浇墙体连接处应该预留2A6@500的钢筋,构造按照图集L06J125第14---16页,在砌体墙里设置通长钢筋后还需要在砌体里加钢筋设置非一回事,砌体加钢筋是墙体与柱或者构造柱或剪力墙或砌体转角连接钢筋,砌体通长是墙体里加强钢筋所以,二者都要计算,没有删除砌体值入钢筋重量。
2014-05-11 17:58:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看