• 砌体拉结筋问题

    图纸上说明:主体框架施工时与后砌隔墙连接处应预留通长拉筋2A6@500,构造见图集L06J125第14~16页 。 我想问的是,平时工程里我会在砌体墙里面设置通常“2a6@500”。然后就不在弄“砌体加筋”了。不知道这样对吗?植筋或者预留、预埋钢筋还需要弄嘛?

    砌体加筋

    拉结筋

    答疑解惑

    问题补充:如果需要植筋根数的情况下,是否要在砌体墙中设置完通长2A6@500之后,再在“砌体加筋”中设置“植筋”,计算出根数后,再在钢筋重量中删除“砌体加筋”中的植筋重量呢?我平时这样做对吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我的理解和我平时做的和你一样,审计也会把砌体加筋这部分给你扣除的,你的理解我认为是对的,我也是这样做的,砌体通长拉筋2A6@500,软件计算是柱与柱、墙与柱、墙与墙之间填充墙的净长度,如果设置了通长加筋,又设置砌体加筋,砌体加筋这部分就重复了,如果是植筋,只能要植筋的个数,钢筋重量是要删除的,这个问题施工是这样,设置通长拉筋与砌体加筋是要有搭接的,植筋时外露要有一定的长度,与通长钢筋搭接,但是两者全部设置就是重复,正确的计算应该是,我认为要砌体加筋的植筋个数,要出两者钢筋搭接长度后,扣除砌体加筋的重量才对

    2014-05-11 07:51:37 

  • 你好,砌体通长筋与砌体加筋不是一回事,砌体通长筋要有,砌体加筋也要有,砌体加筋是与砌体通长筋搭接的,一般施工中砌体加筋都是植筋。

    2014-05-11 06:42:32 

  • 图纸上说明:主体框架施工时与后砌隔墙连接处应预留通长拉筋2A6@500,构造见图集L06J125第14~16页 。 我想问的是,平时工程里我会在砌体墙里面设置通常“2a6@500”。然后就不在弄“砌体加筋”了。不知道这样对吗?植筋或者预留、预埋钢筋还需要弄嘛?如果需要植筋根数的情况下,是否要在砌体墙中设置完通长2A6@500之后,再在“砌体加筋”中设置“植筋”,计算出根数后,再在钢筋重量中删除“砌体加筋”中的植筋重量呢?我平时这样做对吗?

    图纸上说明主体框架施工时与后砌隔墙连接处应预留参赛长拉筋2A6@500,在砌体墙里设置通长筋后,还需要在砌体加筋中设置砌体加筋,它们不是一回事,砌体加筋是砌体墙与柱或构造柱或剪力墙或砌体转角时的连接筋,砌体通长筋是在砌体墙内的加强筋,所以两者都要计算,不要删除砌体植筋的重量.

    2014-05-11 06:23:57 

  • 这样的结构砌体植筋不能删除。   

     

     

    植筋是为了搭接砌体通长筋(植筋外露长度是搭接长度)。

    2014-05-11 07:10:39 

  • 砌体拉结筋的项目主要是提出钢筋的数量,至于你采用的方法不同其钢筋的数量是不变的,植筋有另行用工和植筋胶。可以根据施工组织设计要费用。

    2014-05-11 07:19:43 

  • 这要看施工方案及工艺要求,从08年大地震后,有的要求是跟框柱采用柔性连接,植筋就不需要了。

    按照你的描述,植筋及加筋应单独计算。

    2014-05-11 08:45:47 

  • 图纸上说明:主体框架施工时与后浇墙体连接处应该预留2A6@500的钢筋,构造按照图集L06J125第14---16页,在砌体墙里设置通长钢筋后还需要在砌体里加钢筋设置非一回事,砌体加钢筋是墙体与柱或者构造柱或剪力墙或砌体转角连接钢筋,砌体通长是墙体里加强钢筋所以,二者都要计算,没有删除砌体值入钢筋重量。

    2014-05-11 17:58:19 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题