• 砌体拉结筋长度的问题

    图纸总说明:所有砌体与现浇柱相连接均采用2A6@500钢筋 伸入墙内不小于墙长的1/5且不小于700 我的疑问:1、墙长是指砌体墙的轴线长度 还是扣除框架柱的墙体净长 2、框架柱与砌体的拉结筋长度按不小于墙长的1/5且不小于700 构造柱与砌体墙拉结筋的长度也按着不小于墙长的1/5且不小于700 ?还是按不小于1000 ? 3.、700高的女儿墙需要设一道拉结筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现浇柱应该包括框架柱与构造柱,既然图纸有要求就应该按图纸上的尺寸,墙长应该按净长计算即扣除框架柱的尺寸。700高女儿墙应设置两道拉结筋。

    2011-09-07 09:43:56 

  • 这个“不小于墙长的1/5且不小于700”是图纸说明的话, 那 构造柱的拉结也按不小于墙长的1/5且不小于700 是对的,700高的女儿墙只设一道拉结筋就行了。

    2011-09-07 13:04:25 