    止水带按其安装构件部位延长米计算,一般的部位有:1、地下室底板后浇带部位(两侧均有);2、地下室挡土墙(外剪力墙)竖向位置~在离底板板面返上来300~500高处有一道(由于底板混凝土和剪力墙混凝土非一次性浇筑);3、当挡土墙(外剪力墙)和地下室顶板不一次性浇筑时,在地下室顶板板底往下返500左右(此位置由钢筋锚固长度和现场施工方便综合考虑而定)有一道止水带;4、地下室挡土墙(外剪力墙)在竖向后浇带处位置(两侧各一道);5、所有水池(如:生活水池、消防水池)外墙一般和底板非一次性浇筑在底板板面返上来300~500高度位置有一道。8~总结,但凡是有防水要求,但混凝土浇筑非一次性完成,都需要止水带防水(我司施工一般采用钢板止水带),在上述基础上将工程量算出来(CAD直接量测乘以相应倍数关系得出结果),套相应定额子目即可。

    2014-05-13 11:00:42 

  • 止水带按长度计算,底板设计有后浇带的在后浇带两侧通长方向各一根止水带,

    底板的其他部位施工不允许留施工缝也就没有后浇带,地下室砼外墙施工在底板

    以上300MM高处允许留施工缝按地下室外墙周圈中心线长度计算,地下顶板处施

    工缝后浇带计算方法同地下室外墙后浇带,套定额按设计要求材料列项选套相对

    应定额子目。

    2014-05-12 23:50:32 

  • 广联达用自定义线来画,筏板后浇带可以在后浇带定义时直接定义上

    2014-05-13 06:06:21 

  • 底板和顶板的止水带是按“延长米”计算工程量。这个可以按图纸说明或做法直接在“表格里输入”计算,简捷有准确。

    2014-05-13 06:46:32 

  • 底板和顶板的止水带怎么算啊?

    底板和顶板的止水带按它的实际长度以延长米计算。你根据图纸中的要求,在那个部位起始点和终点的长度来计算长度,根据做法要求套用对应的止水带定额子目。