浅饮 2015-09-20 17:17:27 | 河北省 土建 | 6578查看 4回答
止水带如何计算
请教高人,我知道止水带是按长度计算的,这个不用您帮我回答,我想知道的是它的长度到底是从什么位置开始:(1)基础中是从什么位置算起。。。(2)地下室外墙水平的是否是按中心线长度,那垂直的是计算到基础和板的什么位置。。。(3)板上的是从墙的什么位置开始算起。。。(4)如果是框架结构那么后浇带部分的梁侧面是否也要加止水带。。。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我想知道的是它的长度到底是从什么位置开始:(1)基础中是从什么位置算起。。。(2)地下室外墙水平的是否是按中心线长度,那垂直的是计算到基础和板的什么位置。。。(3)板上的是从墙的什么位置开始算起。。。(4)如果是框架结构那么后浇带部分的梁侧面是否也要加止水带。。。
1.基础中后浇带与筏板基础交线处,两边各一半计算.
2.地下室外墙是按中心线长度,垂直一般是筏板上300位置,上下各一半计算,
3,板上是墙中位置算起.
4,如果是框架结构后浇带部分的梁侧面一般不需要加止水带.
2015-09-20 18:03:42
-
止水带是按长度计算,其长度按需要止水的施工缝长度计算。地下室外墙水平的是按中心线长度,垂直的是计算到基础~地下室板的中心位置。正负零以上板不需要防水不必计算。如果是框架结构那么后浇带部分的梁侧面不防水不需要加止水带。
2015-09-20 17:30:01
-
止水带是根据施工缝来决定的,施工缝的长度也就是止水带的长度。不论基础、墙都是一样。要仔细琢磨。看看在哪里留施工缝。
2015-09-20 18:01:53
-
你好:具体需要看设计图纸标注,
2015-09-20 17:42:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看