• 电气埋管算量

    因为我记得好像只有插座才算上下返的量,壁装的灯具预埋管,请问要上下返,还是做一个接线盒,然后向下引一根管就行了?有这方面的规范要求吗

    问题补充:就是说,一面墙上,距地2。5米的地方,并排有好几个灯,那么当管沿顶板敷设时,遇到灯具的地方,是向下一根管引至灯具,然后再从灯具引上一根管到顶板,然后引至另外的灯具,还是说再放一个接线盒,然后直接向下引一根管道灯具就可以了?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好,同一高度上有一排壁灯,如果是混凝土墙可心从顶板引下一根管至第一个灯头盒,再由第一个灯头盒做横管至第二个灯头盒,以此类推。二次结构墙就要从顶板或底板上引管(这要看灯位标高是距顶板近还距底板近,取短距离的计算),一般情况下是做双管(即引下引上)。

    2014-05-13 13:56:25 

  • 壁装的灯具预埋管,线路从顶板下返到灯具,需要在灯具处设置一个接线盒。

    线路敷设遵循“最短布设”,一般壁灯距地2.0m左右,层高3.0m的话,灯具距顶板1.0m左右,所以壁灯一般线路沿顶板敷设。

    2014-05-13 12:57:55 

  • 没有规范,如果做一根管,顶板处就应该有接线盒。应该按插座的方法计算,用层高减去壁灯安装高度。中间的就算两根管,最后一个就算一根管。

    2014-05-13 13:10:37 

  • 你好:这方面没有规范规定,视具体的情况而定,一般的壁灯安装高度在2.5m左右,如果灯位到顶板的距离较近就要上下返,距离太大可设接线盒,但影响美观和房间的效果,所以一般很少设接线盒。

    2014-05-13 13:39:17 