梦不死 2014-05-15 16:40:33 | 辽宁省 安装 | 974查看 2回答
电缆工程量得计算
请问各位老师 我的电缆系统图如下 1.请问图纸上配电柜回路上写的密集绝缘母线槽是什么?由此配电柜引出的配电箱前面写的不同型号的电缆,宜那个计算??2.请问下图中BAL1~5AL1垂直电缆是如何计算的??具体电缆型号请看下图,下面两个不同颜色的粗线是我画的哪个路线是正确的??谢谢问题补充:1.密集母线指的就是配电箱前面注释的不同型号的电缆吗?2.连接各层配电箱的电缆需要分别从配电柜处计算吗(计算六根不同长度的垂直立管?起点均是配电柜??)??3.如果图中垂直与水平处有一个导线分流器是不是垂直电缆计算一根到5AL的即可??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳由低压柜3A4引出两路电源,分别至B1F~5F的1#配电间、2#配电间,两路电源均为密集母线槽(1000A/4P),即三相四线制铜母线,利用母线槽外壳作接地(PE)。在配电间垂直敷设,各层设置一台插接箱,由插接箱引出电缆至各层nAL1~4配电箱,插接箱至BAL1、1AL1的电缆为WDZ-YJE-4*50+1*25;插接箱2BAL1、3AL1的电缆为WDZ-YJE-4*95+1*50;插接箱4BAL1、5AL1的电缆为WDZ-YJE-4*70+1*35。其他配电间设置相同。
2014-05-15 18:38:26
-
同意楼上的回答。
2014-05-15 21:11:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看