梦不死 2014-05-16 13:49:53 | 辽宁省 安装 | 3820查看 2回答
如何计算电缆工程量?
请看我的图纸如下 1.请问什么是密集型绝缘母线和密集母线槽?密集型母线及密集绝缘母线槽是否和桥架一样里面也敷设电缆??如何计算工程量?? 2.插接箱后面的电缆是由哪为起点计算工程量? 3.最后一张图为我画的电缆路径是否正确问题补充:注意最后一张图我画了两个不同的路径 哪个正确??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.密集型绝缘母线和密集母线槽见图片。密集型母线及密集绝缘母线槽和桥架不一样里面不敷设电缆。按设计长度计算工程量。 2.插接箱后面不是电缆也是母线槽,以竖向母线槽为起点计算长度工程量。 3.最后一张图为你画的电缆路径吧正确。这里没有电缆。
2014-05-16 14:22:23
-
第一个图是系统图,仅能根据插接箱(配电箱)的安装高度计算竖向(垂直)部分的工程量(该图应该是密集型母线,规格1000A4P的),最后一张图,这个系统图不能用广联达安装算量软件直接处理,你要根据平面图利用布置立管功能来处理。
2014-05-18 10:10:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看