• 如何计算电缆工程量?

    请看我的图纸如下 1.请问什么是密集型绝缘母线和密集母线槽?密集型母线及密集绝缘母线槽是否和桥架一样里面也敷设电缆??如何计算工程量?? 2.插接箱后面的电缆是由哪为起点计算工程量? 3.最后一张图为我画的电缆路径是否正确

    母线槽

    敷设

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:注意最后一张图我画了两个不同的路径 哪个正确??

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     1.密集型绝缘母线和密集母线槽见图片。密集型母线及密集绝缘母线槽和桥架不一样里面不敷设电缆。按设计长度计算工程量。 2.插接箱后面不是电缆也是母线槽,以竖向母线槽为起点计算长度工程量。 3.最后一张图为你画的电缆路径吧正确。这里没有电缆。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-05-16 14:22:23 

  • 第一个图是系统图,仅能根据插接箱(配电箱)的安装高度计算竖向(垂直)部分的工程量(该图应该是密集型母线,规格1000A4P的),最后一张图,这个系统图不能用广联达安装算量软件直接处理,你要根据平面图利用布置立管功能来处理。

    2014-05-18 10:10:11 