• 钢筋算量里梁原位标注,遇到上部通长筋时,应该怎么输入,是在左支座钢筋输入,还是左中右都要输入

    上部通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:
    1、该跨的支座筋通长,输入到支座附近处,然后汇总计算后,编辑钢筋,然后修改钢筋的长度,锁定构件即可。

    2、如果支座和跨中都输入的话,就会多计算搭接。

    2014-05-15 17:00:55 

  • 在上部的 跨中钢筋 栏输入

    2014-05-16 11:10:46 

  • 钢筋算量里梁原位标注,遇到上部通长筋时,应该怎么输入,是在左支座钢筋输入,还是左中右都要输

    通长

    2014-05-15 17:01:48 

  •        钢筋算量里梁原位标注,遇到上部通长筋时,应该怎么输入,不是在左支座钢筋输入,而是左中右都要输入的。

    2014-05-15 17:00:38 