浚 2014-05-16 00:28:08 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 6860查看 4回答
砌体拉结筋通长怎么定义布置?
总说明:后砌填充墙沿竖向每隔500mm设2A6拉结钢筋与框架柱拉结.~~~~~~~~~~~~ 图示:2A6@500,沿墙体通长设置~~~~~~~~~~~~~~~~~~1.拉筋不是在砌体加筋中定义绘制的么,那通长的拉筋还在砌体加筋中定义么?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2.选择砌筑,砌筑中有个砌体通长筋,但没有定义钢筋规格的地方啊?~~~~~~~~~~~~~~~~3.这个砌体通长筋与砌体加筋有什么区别?看说明我那图纸的要求是砌体加筋还是砌体通长筋?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,砌体通长筋是在砌体墙里设置的,砌体加筋与砌体通长筋是搭接关系,不能混为一起。
2014-05-16 05:25:20
-
砌体通长筋和拉结筋是不一样的,前者是通长设置在墙体里面的,有的工程还需要布置横向短筋,横向短筋是固定通长筋用,也可以说是分布筋。根据你的描述就是砌体通长筋,其作用同砌体加筋,在软件里定义墙构件时在属性框里填写钢筋属性2A6@500即可。
2014-05-16 00:54:36
-
2014-05-16 08:02:34
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看