砌体拉结筋怎么布置
砌体拉结筋设计规范写的是拉结筋是700和1/5墙长的大者,我想问下下面的墙体墙长总共才500长,还布置砌体拉结筋吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体拉结筋设计规范写的是拉结筋是700和1/5墙长的大者,我想问下下面的墙体墙长总共才500长,还布置砌体拉结筋吗?——当然需要布置砌体加筋,但是布置后如截图所示需要进行修改加筋,另外砌体加筋遇洞口软件会自动扣减。
2013-05-22 17:33:06
-
墙长小于700还是要设置拉结筋,只要是柱或者构造柱与砌体墙交接的位置就需要设置砌体加筋。图中的砌体墙两端都是柱子,肯定是要设置砌体拉结筋的。
2013-05-22 16:05:16
-
你好:肯定要布置了,定义700长度的,布置后选择上这根拉结筋,在属性里把700长改为500长就好了。
2013-05-22 16:04:25
-
这个位置还有窗,这么短的墙体,个人认为不需要设置。设500是不可能的,两边各250也不对,不知道具体会怎么施工,听听大家什么意见吧。
2013-05-22 16:28:13