27****@qq.com 2014-05-17 21:37:19 | 北京市 安装 | 2540查看 4回答
北京01定额,5*16电缆头怎么套定额?
北京01定额中,电缆终端头最小值为5芯70mm?那么5*35mm及以下型号电缆头该怎么套定额?乘以系数可以吗?5*16及以下的电缆头按电缆头接线合适还是按焊压铜端子合适,按焊压铜端子的话,是不是应该以工程量*5?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
北京01定额中,电缆终端头最小值为5芯70mm以内,5*35mm及5*16mm均属于5芯70mm以内的,套这个子目即可。不需要乘以系数,工程量按1根电缆2个电缆头计算,不用乘以5。
电缆只能套电缆头,电线才能套铜接线端子。
2014-05-18 08:24:16
-
电缆终端头最小值为5芯70mm套70mm2以内电缆头子母;
5*35mm及以下型号电缆头套35mm2以内电缆头定额子母,不能乘以系数。
5*16及以下的电缆头按电缆头制安合适。
2014-05-17 21:54:33
-
工程量不能*5,应套相应定额。
2014-05-17 22:56:09
-
电缆头制作5*16的套35以内的子目不能乘系数,已综合考虑了。
2014-05-18 05:35:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看