• 北京01定额,5*16电缆头怎么套定额?

    北京01定额中,电缆终端头最小值为5芯70mm?那么5*35mm及以下型号电缆头该怎么套定额?乘以系数可以吗?5*16及以下的电缆头按电缆头接线合适还是按焊压铜端子合适,按焊压铜端子的话,是不是应该以工程量*5?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    北京01定额中,电缆终端头最小值为5芯70mm以内,5*35mm及5*16mm均属于5芯70mm以内的,套这个子目即可。不需要乘以系数,工程量按1根电缆2个电缆头计算,不用乘以5。

    电缆只能套电缆头,电线才能套铜接线端子。

    2014-05-18 08:24:16 

  • 电缆终端头最小值为5芯70mm套70mm2以内电缆头子母;

    5*35mm及以下型号电缆头套35mm2以内电缆头定额子母,不能乘以系数。

    5*16及以下的电缆头按电缆头制安合适。

    2014-05-17 21:54:33 

  • 工程量不能*5,应套相应定额。

    2014-05-17 22:56:09 

  • 电缆头制作5*16的套35以内的子目不能乘系数,已综合考虑了。

    2014-05-18 05:35:07 