    请问,电缆接电动机需要计算电缆头,但定额说明中说电缆接电动机预留500mm,还要考虑预留1500mm的电缆头吗,定额说明只说电缆头预留1500mm,没说是接箱柜还是接电动机,在安装算量软件中,接电动机的电缆计算结果都是包含预留500mm+1500mm的,如果不给1500mm的预留,有什么依据吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额说明中说电缆接电动机预留500mm,只是不用考虑电动机预留

    2022-03-13 21:43:27 

  •  

    配电箱内的电缆头制作,需要剖开长度1.5米(分别压接在配电箱柜的上端铜排与下端铜排)。

    电动机(或设备端)处的电缆头制作,需要长度0.5米(剖开做电缆头)。

    电缆头是剖开制作用的长度,与配电箱半周长(是预留长度),不是一回事。