茂途 2014-05-21 13:55:15 | 天津市 安装 | 859查看 5回答
进户的什么时候算防水套管,什么说话算普通的套管呢
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
进入建筑物或有防水要求时需要计算防水套管,普通的套管用于楼层、穿墙之间。
2014-05-21 16:18:14
-
防水套管就是有防水要求的套管,一般用于有地下水的管线穿阀井及地下室,穿楼板及穿墙就是管线穿过楼面及墙体需设置套管,一般套管口径比管线大2个级别,比如DN25暖气管线穿墙体套管采用DN40,铁皮套管就是采用铁皮做套管。
2014-05-21 14:10:32
-
一般正常情况下,管道在进出入建筑物外墙及蓄水池壁和对防水有要求的井室(地沟)壁时要加柔性防水套管。管道在地下室穿越室内剪力墙时要加刚性防水套管。采暖管道、空调管道、铝塑复合管、塑料给排水管穿越楼板及室内墙时,要预埋钢套管或铁皮套管。地辐热塑料管出地面时要加塑料套管。其余特殊情况要按设计图纸技术要求执行。
2014-05-21 14:13:56
-
进户的什么时候算防水套管,穿楼板普通的套管。
2014-05-22 06:31:49
-
停车场进入就是普通的 埋地进入的就用防水的
2014-05-22 09:19:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看