  • 水暖入户,一般是户外埋地入地下室,防水套管多是土建施工时已经预留好了。这个价钱土建专业已经收走了,如果水暖专业单独承包,这个防水套管是不应给他的。

    2014-05-22 11:00:35 

  • 水暖的进户管(穿地下室外墙)一般安装柔性防水套管(考虑到防水、室外管道基础下沉等原因)。刚性防水套管一般用于管道穿地下室室内剪力墙、地沟内室内外隔墙、屋面等。

    2014-05-22 12:59:27 

  • 水暖的进户管,加的是刚性防水套管.

    2014-05-22 12:36:08 

  • 进户一般是地下室的 穿外墙需要刚性或者柔性防水套管 具体看设计 

    2014-05-23 17:19:26 

  • 如果是穿越地下室或有防水要求的房间需用防水套管,否则不用。

    2014-05-22 10:08:21 