• 变截面柱的钢筋问题

    请教专家,下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?谢谢!

    设置插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请教专家,下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?谢谢

    答:。。。按下图取值。但还应按设计要求处理。

    弯折

     

    2014-05-23 09:08:19 

  • 请教专家,下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?谢谢!

    答:调整不同标高,只能两次定义画。

     

     

    2014-05-22 17:43:58 

  • 上下层钢筋  能通的就通,不能通的就直锚或弯折,软件计算设置·节点设置中就有,图纸没有特殊要求你不用管,直接定义不同大小的柱子画就行了,软件自动默认的11g规范做啦。