• 变截面柱的钢筋问题

    请教专家,下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?谢谢!

    设置插筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    弯折

    下图中楼层间柱子尺寸发生变化,在算柱子钢筋工程量的时候,是怎么计算的呢?1.将下层柱子的纵筋在交界处全部弯折,上层钢筋在下层设置插筋。2.同一位置处的上下两层钢筋联通,不在同一位置按弯折、插筋计算。哪种方法合理些,或者都是不合理的话,正确做法是什么呢 实际施工过程中是怎么样的呢?

    在计算柱子的钢筋工程量的时候 ,把齐面的部分钢筋仍按正常通上去,变截面的部分的钢筋在本层中锚固。就是第二种方法,不过一般不是设置插筋,直接把上层纵筋下锚即可。实际施工中常用这种方法处理。

    2014-05-23 08:51:28 

  • 变截面处 分别定义柱子构件 并绘图 ...........

    2014-05-23 08:49:02 

  • 对于这种变截面柱。11G101-1中,60页。如果柱超出宽度除以柱宽小于等于六分之一的话,则钢筋拉通,多余的钢筋以插筋的形式锚入,锚固为1.2倍LAE。如果比大于六分之一的话,则下部柱筋在变截面处弯折90度,上部柱纵筋以插筋形式。最好去看图集,否则也不好理解。

    2014-05-23 08:50:39 

  • 答疑解惑

    广联达服务新干线

    2014-05-23 08:51:05 