chains 2014-05-25 13:59:54 | 广东省 其他专业 | 2333查看 4回答
关于下图柱竖筋和插筋的问题!麻烦了!
看不懂啊。竖筋会那样错开是因为变截面吧?那插筋那样分布是怎么回事啊?看不懂啊。。跪求大神解救!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个是没有变截面 上层钢筋往下插 下层钢筋往上伸 两者搭接
第二个是 有变截面 变截面比较大 那上层钢筋往下插 下层的钢筋 到梁顶弯折
第三个是有变截面 但是变截面比较小 同样 上层的钢筋往下插 下层的钢筋人工弯折一下 继续往上伸 两者搭接
2014-05-25 14:06:24
-
你好:是要求50%错开呀。
2014-05-25 14:06:33
-
竖筋会那样错开是因为变截面吧?那插筋那样分布是怎么回事啊?看不懂啊。。
竖筋会那样错开布置,是按设计及施工规范要求,柱截面布置钢筋大于4根时,就要分层错开接头,一次接头数量最多不得超50%,第一种是不变截面,但上部柱增加钢筋时,插筋的布置及接头形式,第二种是有变截面,一边变截面时,错开距离较大,变截面处与节点高度之比大于1/6时,下层钢筋在本层顶弯折,上层柱钢筋插入本层柱内锚固。第三种形式是变截面处错开距离较小,变截面与节点高度之比,小于1/6,可以把下层的钢筋按1:6斜向上层柱内。
2014-05-25 14:15:00
-
插筋主要是为了定位上部竖筋,插筋比较短,施工方便,如果不用插筋,直接插入楼层钢筋,这样竖筋太长不好固定。
2014-05-25 14:09:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看