chains 2014-05-25 14:57:38 | 广东省 其他专业 | 1025查看 3回答
请问、插筋跟柱纵筋采用焊接的话,那计算插筋长度是不是不需要加搭接长度了?麻烦了!
而计算纵筋则只要用减去一个焊接间距是么?一般焊接间距是多少啊?麻烦了!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:一般焊接间距是不小于500且大于35D。
插筋跟柱纵筋采用焊接的话,那计算插筋长度是不需要加搭接长度了,只要留出出楼面长度和错开长度。
2014-05-25 14:59:30
-
1.采用焊接连接柱纵筋的话就不需要加上绑扎搭接长度;
2.减去焊接间距是什么意思?是相邻两根纵筋的错开距离(那就是35d)?还是在焊接过程中的损耗(那就是2cm以内)?
2014-05-25 15:22:35
-
计算纵筋不能减去焊接间距的,焊接间距是接头错开的长度数据。
你在工程设置中设置为焊接,软件会自动计算纵筋的长度的。
2014-05-25 15:02:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看