SUN 2014-05-26 10:03:33 | 广东省 其他专业 | 4163查看 1回答
蒸压加气混凝土砌块的强度表示方式
请问强度为“Mu7.5”的蒸压加气混凝土砌块和型号为“B07 A5.0 合格品”的蒸压加气混凝土砌块有何不同?图纸要求用强度为“Mu7.5”,应该选用“B06 A3.5 合格品”还是“B07 A5.0 合格品”谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
MU7.5是砖的强度等级,是烧结普通砖的规范的符号。
现在用砌块,强度应为A标识,应按要求应选A7.5的对应强度才能达到MU7.5要求的。
而B06,B07是砌块的干密度级别,这要看图纸有要求没?没有的话,或询设计 或按成本最低的来。
2014-05-26 10:19:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看