有孚 2014-11-27 21:29:41 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 539查看 4回答
关于抗震加固工程中植筋的工艺问题
如图所示,这根梁为新增构件,但需以植筋的方式锚入柱子内,请问这种工艺流程一般是怎样的,锚入柱内的钢筋工程量是单算还是并入新增构件的钢筋工程量内?谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这种工艺流程一般是;1,根据设计要求的钢筋位置在柱划线。2、用冲击钻在已画好线的位置钻孔,孔径比钢筋外径大2~3mm,深度根据设计要求钢筋埋人柱内的深度。3、吹灰,用空气压缩机(必须是高压空气)把孔内的灰尘吹干净。4、钢筋下料;根据实际长度。5、植筋,梁底模板支撑完毕后即可植筋了,把钢筋插入柱内的一侧蘸上植筋胶,插入孔内即可。
锚入柱内的钢筋工程量是单算还是并入新增构件的钢筋工程量内,植筋要另外计算,根据当地定额,有定额的套定额,没有定额的办理签证;2014-11-28 08:15:34
-
上面说的都对,但钢筋是有接头的,要在梁两边错开(按设计要求。受力小处)
2014-11-28 09:47:10
-
工艺流程是;1、根据设计要求,在需要钢筋植筋位置放线,画出每根植筋位置。2、用电锤在已画好线的部位打孔,孔径深度按图纸要求,孔径比钢筋大2~3mm。3、用园刷伸进孔径内反复抽刷,用气泵吹灰,把浮灰吹刷干净。4、向孔径里灌入植筋胶。把已备好的钢筋(满足搭接长度需要),插入进去,钢筋与植筋胶在孔径里饱满密实。植筋就算完成,经拉拔抽检试验合格后再进行下道序。
植筋工程量要另外计算,有定额的套定额,没有定额的办理签证。
2014-11-28 21:22:25
-
如图所示,这根梁为新增构件,但需以植筋的方式锚入柱子内,请问这种工艺流程一般是怎样的,植筋钢筋定位测量,柱上打(钻)孔,清扫,打植筋胶,预埋钢筋;锚入柱内的钢筋工程量是单算还是并入新增构件的钢筋工程量内?计算重量并入新增构件的钢筋工程量内。
2014-11-28 08:13:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看