iorilb 2014-05-27 11:17:21 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2234查看 9回答
关于构造柱的设置要求
根据总说明,门洞边或相隔4米要设置构造柱。 如图所示,该施工方在每个相邻的窗边都设置了构造柱,我认为太过密集并且没有上下拉结,我觉得这个量不应该给,请各位高手给予解答,感谢! 请问有何规范,我该如何向施工方说明,谢谢了问题补充:今天施工方过来对数,给出的解释是200墙体太薄,无法砌筑,用的是构造柱,上面锚入板内,下面锚入圈梁,觉得合理,给量了
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如按设计要求设置正确,这个量是要给的。如认为太过密集应之前与设计联系确定减少数量方可。
总说明,门洞边或相隔4米要设置构造柱。指的是两个不同的部位。说明的意思是门洞边要设置,没有门洞的部位相隔4米要设置。
2014-05-27 11:23:39
-
构造柱参照工程做法12SG614-1 有细部节点。结合设计要求。
2014-05-27 11:25:18
-
你看下图纸的说明和建筑图上的平面布置图,设计人员在平面图中有构造柱的地方会画上的,如果没有,可咨询设计人员,或直接到现场查看。构造柱一般不会这么密的,
2014-05-27 12:25:58
-
根据总说明,门洞边或相隔4米要设置构造柱
答:门洞边或相隔4米要设置构造柱, 你看他说的是(或)我理解两者选一。
2014-05-27 11:23:10
-
你这是审计还是编标?
审计就去现场看,实际做的就给没做就不给
编标的话,按照规定窗边是要设置混凝土窗框的(用构造柱里面的抱框定义)
标底内应该把这部分工程量计入。实际施工中如果没做,结算时扣除。
2014-05-27 12:40:22
-
一般规定,填充墙长大于5米在墙中部加构造柱,墙的拐角处、丁字处、十字处、直行墙端头处也要加构造柱。再者图纸设计如有说明按图纸施工。如果你是甲方,你可以和乙方直接书面说明,如果乙方不接受说明,其多加构造柱可以不予结算。
2014-05-27 13:48:21
-
窗边设这么多构造柱,不大可能,应该是理解有误。
2014-05-27 14:20:41
-
按照规范是每隔5M设置一根构造柱,孤墙端头,墙转角部位没有结构柱的,以及大的门洞口两侧也需要设置构造柱,当与结构柱重合或者靠的很近的,不需要重复给,这施工方肯定是乱搞的。
2014-05-27 21:04:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看