• 关于构造柱的设置要求

    根据总说明,门洞边或相隔4米要设置构造柱。 如图所示,该施工方在每个相邻的窗边都设置了构造柱,我认为太过密集并且没有上下拉结,我觉得这个量不应该给,请各位高手给予解答,感谢! 请问有何规范,我该如何向施工方说明,谢谢了

    洞边

    问题补充:今天施工方过来对数,给出的解释是200墙体太薄,无法砌筑,用的是构造柱,上面锚入板内,下面锚入圈梁,觉得合理,给量了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如按设计要求设置正确,这个量是要给的。如认为太过密集应之前与设计联系确定减少数量方可。

    总说明,门洞边或相隔4米要设置构造柱。指的是两个不同的部位。说明的意思是门洞边要设置,没有门洞的部位相隔4米要设置。

    2014-05-27 11:23:39 

  •  构造柱参照工程做法12SG614-1       有细部节点。结合设计要求。

    2014-05-27 11:25:18 

  • 你看下图纸的说明和建筑图上的平面布置图,设计人员在平面图中有构造柱的地方会画上的,如果没有,可咨询设计人员,或直接到现场查看。构造柱一般不会这么密的,

    2014-05-27 12:25:58 

  • 根据总说明,门洞边或相隔4米要设置构造柱

    答:门洞边或相隔4米要设置构造柱, 你看他说的是(或)我理解两者选一。

    2014-05-27 11:23:10 

  • 你这是审计还是编标?

    审计就去现场看,实际做的就给没做就不给

    编标的话,按照规定窗边是要设置混凝土窗框的(用构造柱里面的抱框定义

    标底内应该把这部分工程量计入。实际施工中如果没做,结算时扣除。

    2014-05-27 12:40:22 

  • 是门洞边不是窗边,施工方理解的不对,就按设计的说明计算构造柱的根数

    1)应根据砌体结构体系砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,
    以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土
    构造柱;2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于
    8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱:(1)墙体的两端
    ,(2)较大洞口的两侧,(3)房屋纵横墙交界处,(4)构造
    柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙
    体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的
    1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行,(5)构造柱应与圈梁有可靠的连接;

     

     

    2014-05-27 13:01:38 

  • 一般规定,填充墙长大于5米在墙中部加构造柱,墙的拐角处、丁字处、十字处、直行墙端头处也要加构造柱。再者图纸设计如有说明按图纸施工。如果你是甲方,你可以和乙方直接书面说明,如果乙方不接受说明,其多加构造柱可以不予结算。

    2014-05-27 13:48:21 

  • 窗边设这么多构造柱,不大可能,应该是理解有误。

    2014-05-27 14:20:41 

  • 按照规范是每隔5M设置一根构造柱,孤墙端头,墙转角部位没有结构柱的,以及大的门洞口两侧也需要设置构造柱,当与结构柱重合或者靠的很近的,不需要重复给,这施工方肯定是乱搞的。

    2014-05-27 21:04:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题