g浩泽 2013-06-06 15:39:17 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 641查看 3回答
关于暗柱和框梁,暗柱和连梁的搭接问题
暗柱与KL和暗柱与LL的搭接是KL、LL搭接到暗柱边缘即可,还是要到轴线?这个在钢筋上没有区别,谁能告诉我最后会差在哪?什么原理。谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙结构的层梁、连梁画法: 在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触或暗柱的中心、轴线就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚
2013-06-07 14:32:12
-
不知道暗柱边缘即可,钢筋会有差值,但是这个问题一直是一个有争议的问题, 不过按照现场施工的话,施工都是布置到暗柱边缘, 差在:钢筋的锚固的长度不一样。
2013-06-06 15:45:48
-
将钢筋文件导入图形时就有区别了
2013-06-07 05:19:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看